查看: 1088|回复: 4

主板集成LSI 1068E芯片的SAS阵列设置方法!

 关闭 [复制链接]

签到天数: 42 天

连续签到: 0 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-9-29 01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板集成1068E SAS阵列进入配置界面的快捷键是Ctrl+M,根据提示按住Ctrl+M后等待3秒便进入界面,在管理菜单中可以看到几个选项,分别是:Configure、Initalinze、Objectes、Rebuild、Check Consistency。

                               
登录/注册后可看大图

现在我们使用2块146GB的SAS硬盘开始组建RAID。选择Configure可以看到:Easy Configuration、New Configuration、View/Add Configuration、Clear Configuration、Select Boot Drive。组建RAID选择Easy Configuration选项。


                               
登录/注册后可看大图

选择Easy Configuration 按回车后,出现了两个硬盘的信息1、3 READY。注意屏幕下方的提示字幕,按空格键选择硬盘。


                               
登录/注册后可看大图

连续按两下回车之后信息已经改变,对比上图,选好之后状态变为ONLIN,如下图。


                               
登录/注册后可看大图

选好要做阵列的硬盘后按F10 继续选择,出现如下图画面。


                               
登录/注册后可看大图

按一下空格键,出现下图画面。


                               
登录/注册后可看大图

再按F10 键继续配置。


                               
登录/注册后可看大图

注意屏幕中高亮的地方,按回车可以选择RAID 模式,因为现在只接了两块硬盘,因此可选的阵列模式只有RAID0 和RAID1。


                               
登录/注册后可看大图

在这里我们选择RAID0 模式,注意下面的DWC 选项,这一项是磁盘写缓存选项,将光标移至这一项,按回车再按方向键将其选为On,RA 设为默认的On。


                               
登录/注册后可看大图

再选择Accept 按回车,回到硬盘信息界面


                               
登录/注册后可看大图

继续按回车,出现如下保存提示,选择Yes 确认保存。


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图

返回到主菜单,使用View/ADD Configuration 察看工作情况,此时已经是RAID 0 在ONLINE 了。如需做多组阵列重复此步骤即可。重启机器后可以看到RAID 0 已经开始工作。


                               
登录/注册后可看大图
PCOS系统下载站:http://zhuangji.wang

签到天数: 42 天

连续签到: 0 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-10-7 11:08 | 显示全部楼层
顶下啦呵呵
PCOS系统下载站:http://zhuangji.wang

签到天数: 7 天

连续签到: 0 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-10-10 09:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享啊
PCOS系统下载站:http://zhuangji.wang

签到天数: 42 天

连续签到: 0 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-9-29 01:49 | 显示全部楼层

